sir_valentine, он выдаёт унифицированый линеаризованый сигнал 4-20 мА, даже если есть ухудшение контакта. В SCADA сигналы менее 4 мА и более 20 мА чётко индентифицируются как неисправность, что немаловажно в системах объектов повышенной опасности. Есть коррекция нуля. И ещё, токовый сигнал меньше подвержен влиянию помех на длинных линиях, нежели потенциальный. Если поставишь в цепь резистор 300 Ом, то снимешь с него в максимуме 1,2 В.
Дал просто для примера,посмотри поделья других фирм.
__________________
Лучше износиться, чем моль сожрёт.